Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает? Особенно это актуально когда стоит комнатный регулятор. Понятно, можно решить эту простую задачку с помощью реле.
Вопрос: предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?
Если нет, где подключить управляющие контакты реле?
Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 9:32)

предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?
Нет.
Цитата
где подключить управляющие контакты реле?
К насосу котла.
Цитата(Alex_ @ 10.11.2012, 14:02)

Нет.
К насосу котла.
Я имею в виду, выведены ли контакты питания котла на общий блок контактов Vailant?
А можно просто запараллелить насосы котла и тёплого пола?
Надо посмотреть, чем коммутируется насос котла. Если у этого устройства есть запас по мощности, то почему бы нет?
ESilyaev
19.11.2012, 8:51
Когда будете так делать, а именно выключать насос ТП, задумайтесь над тем что можно получить воздушную пробку в контуре ТП. ( падает скорость, пузырьки воздуха начинают выделятся из потока теплоносителя.) Мне кажется критичным поддерживать постояную циркуляцию в контурах теплого пола.
Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 8:32)

Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?
Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...
ESilyaev
19.11.2012, 11:26
Цитата(lovial @ 19.11.2012, 10:40)

Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...
вот вот. А причины я описал выше
Цитата(ESilyaev @ 19.11.2012, 11:26)

вот вот. А причины я описал выше
ИМХО, дело не только в завоздушивании. Свой вклад вносит разность температур в вертикальных участках, т.е. есть некая добавка в плюс/минус за счет разности плотностей воды. При остановке циркуляции температуры сравниваются (примерно, могут и в обратную сторону поменяться), добавка пропадает либо знак меняет... Как-то так...
Если система ТП сделана грамотно, воздух из неё выходит практически полностью за первые три месяца после запуска.
Проблемы с повторным запуском возникают только при неграмотной организации воздухоудаления. Гравитационный перепад - это такой мизер по сравнению с напором насоса, что о нём даже говорить не стОит...
Интересно, а чем отличаются контуры тёплого пола от контуров радиаторного отопления в плане нежелательной остановки насоса? Ведь в радиаторных контурах насос котла периодически останавливается, потом включается.
Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.
Непонятна цель управления насосом теплого пола.
Что же тут непонятного. При длительном отсутствии, например, с помощью gsm модуля поддерживается температура 15-16 град., поэтому котёл включается редко. Соответственно редко будет включаться насос тёплых полов. Так же в межсезонье котёл управляется модулем и работает не более 2-3 часов в сутки. Какой смысл при этом гонять насос тёплых полов 24 часа в сутки?
Ну и пусть работает. Как раз наоборот, если планируется уводить систему в дежурный режим включенный насос будет поддерживать равномерное температурное поле.
Анатолий 78
29.11.2022, 22:47
Цитата(Bob56 @ 23.11.2012, 9:58)

Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.
Подскажи пож. желательно схему подключения . Спасибо